請問:
在傳送帶的配料輸送中,用三菱內置PID調節的變頻器實現速度控制來控制配料流量,我用plc運算得出的變頻器反饋端4的輸入值,該值是流量信號(而不是轉速信號),設定值輸入端2和偏差值輸入端1也是PLC來設定,它們的值也是流量信號值(而不是轉速信號)。。。。。。請問這樣設置是否合理???還有什么其他方法???    謝謝!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-07 12:51
變頻器的型號!
用變頻器PID的功能就不需要plc運算.

變頻器需要4-20mA的反饋信號。
可以用PLC輸出設定值給變頻器,但那樣就不需要用變頻器PID的功能,直接用PLC的PID控制不就得了,這么麻煩。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+8(YMMFA) 熱心助人
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-05-08 10:15
    使用E500時,在Pr133中設定控制值.
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-05-08 10:16
    圖片:
    使用S500時,在Pr93中設定控制值.

    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-05-08 10:21
    本站有說明書可以下載的,要仔細看看