在論壇看到過類似這個問題,回答的人不多.
兩個不能功率不同品牌的24V直流電源能否并聯來擴大使用容量不?
最好能傳個圖,眼見為實.求指教!

yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 20:49
這個真不會,感覺這樣做,沒有什么意義,不過讓我想起了,另一個問題?
電力變壓器能否并網
我有兩臺10KV電力變壓器,一個1600KVA,一個1250KVA,想把變壓器二次并網有什么技術要求,電力部門能否給與幫助?
       2008-9-10 11:10 最佳答案 1、接線組別相同。
2、變比差值不超過±0.5%。
3、短路電壓值不超過±10%。
4、兩臺變壓器容量比不超過3:1。

原因:
1、接線組別不同在并列變壓器的二次繞組中會出現電壓差,在變壓器的二次側內部產生循環電流。
2、變壓器比不同,二次電壓不等,在二次繞組中也會產生環流,并占據變壓器的容量,增加變壓器的損耗。
3、變壓器短路電壓與變壓器的負荷分配成反比。
4、容量不同的變壓器短路電壓不同,負荷分配不平衡,運行不經濟。