gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-22 21:35
在論壇看到過類似這個問題,回答的人不多.
兩個不能功率不同品牌的24V直流電源能否并聯來擴大使用容量不?
最好能傳個圖,眼見為實.求指教!

jws1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 187 點
下載積分: 509 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2024-10-25
查看jws1976的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 16:12
這是我以前當電源工程師的經驗啦

如果電壓相同的話
是可以并聯輸出
但是問題在于
通?吹降
電壓都會有誤差
就算同牌子的
也會有0.X 的電壓誤差
吃載之后
變化率更大
所以建議大大
把設備劃分開來
讓電源供應器 各別去供應設備
但是地線(或稱負極)要連在一起
因為不連在一起
電壓會有偏差
以上 請參考
jws1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 187 點
下載積分: 509 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2024-10-25
查看jws1976的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-06 16:29
另外一提
我有做過幾組試驗過
同樣規格 同樣電路的電源供應器
我做壽命測試過
時間久了
有的電源供應器會發燙(大于100度)
那是因為兩組電壓輸出有誤差的關系
所以造成一個輸出電流不大 一個輸出電流過大
短時間真的不是問題
問題再于久了
很容易一個燒掉 另外一個跟著燒掉(因為負載都變成一個電源供應器再負擔)
所以我還是建議規劃分別提供電源到設備上面
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人