樓主  發表于: 2011-12-22 21:35
在論壇看到過類似這個問題,回答的人不多.
兩個不能功率不同品牌的24V直流電源能否并聯來擴大使用容量不?
最好能傳個圖,眼見為實.求指教!

xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 16:25
理論上如果電源的內阻完全相同當然可以并,但是現實做不到,所以還是不能并,內阻相差不是很大你要是硬并在一起也不會出大問題。最好的方法是公共端接在一起就可以一起用。