zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-25 20:49
圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了!

我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控?蛻粽f不理想,最好指示燈顯示。
2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 12:00
我有這款檢測板,可以檢測16路。是檢測每組加熱管的電流,套互感,沒電流了指示燈會亮
樓主留言:
能提供下資料嗎?
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-29 20:13
圖片:
圖片:
樓主:下圖是檢測板的樣子,不帶指示燈的為簡易型,帶燈的高端一點帶485通訊。聽廠方介紹是用單片機做的電路,專為檢測加熱管做的產品。供你參考。
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-30 08:17
若要省錢,建議18樓方案,保險絲加燈不可行的,因為保險絲斷了燈會亮,但電熱管斷了燈是不亮的。