jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2409 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-11-08
查看jiaglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-27 14:34
圖片:
在歐姆龍手冊看的輸入輸出繼電器00000-00915,01000-01915
輔助繼電器20000-23115
但是我在軟件里輸入怎么怎么又是另外一種情況啊,看了一天也沒搞清楚是什么情況,看了一個程序怎么又出現個4.0,應該也是內部輔助繼電器吧
請各位高手指點
eagle210
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eagle210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 20:35
引用
引用第3樓nhsl于2011-12-27 17:23發表的  :


對于有拓展輸入的話,是不是就不能用這個4.0輔助繼電器了?

是的。不能用了。CIO區沒別占用的可以作為輔助繼電器,斷電不保持,和w區一樣。
CIO區盡量別用作輔助繼電器。沒準哪天加個擴展模塊就用上了。
樓主留言:
各位高手多多進來討論啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jiaglong) 熱心助人