各位高手請教一個問題:
這兩天一直空擾我,機器上有一個接近開關是控制電機停止。偶爾會出現電機不停,但接近開關后面的指示燈卻亮,plc上的連接接近開關的輸入點卻不亮。判斷是接近開關壞了,然后換了一個就好,沒有多長時間又出現上面的問題?
各位幫我看看還有其他問題嗎?
謝謝了




上面的問題已解決,是接近開關問題
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新編輯 ]
jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2409 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2024-12-26
查看jiaglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-30 22:59
我也遇到過這種情況,客戶回來返修的設備,只要有一個接近開關亮,其它兩個也跟著亮,信號串的厲害。后來全部換掉了,并且全部使用屏蔽線引導PLC,就OK了。