jerryheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jerryheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-30 22:18
求助:三菱GOT1030觸摸屏與FX1N的422通信接線圖。≌(qǐng)高手賜教~~
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-05 17:36
1030的觸摸屏和PLC的422通訊是用端子鏈接的。通訊電纜有兩種顏色(黑的和白的,具體型號忘了,反正就是1030和FX系列PLC通訊用的電纜)。因?yàn)楹诰和白線里邊的線的顏色不一樣,我一一說明鏈接方法。黑線:綠色線接SDA,白色線接SDB,黑色線接RDA,藍色線接RDB,黃色和棕色短接后接在SG。白線:黑色線接SDA,桔色線接SDB,棕色線接RDA,黃色線接RDB,紅色線接SG,完活。