樓主  發表于: 2008-05-10 10:51
我有一個西門子S7-200 CPU214的PLC和eview觸摸屏,型號是MT506LV4CN。我在eview觸摸屏的設置系統參數PLC類型選擇SIEMENS S7/200,人機類型:MT506L (320*240),通訊口類型:RS-485 default,數據位:8位,停止位:1位,波特率:9600,校驗位:無校驗,人機站號:0,PLC站號:2,在PLC程序中設置SMB30為16#09,可是不能進行連機通信,我的RS-485通信線是自制的,RS485端口9針1對S7-200端口9針8,RS485端口9針2對S7-200端口9針3,RS485端口9針5對S7-200端口9針5,是什么問題請指教!謝謝!
如果有觸摸屏和西門子的通信實例就再好了!
我的郵相wwwzslzslzsl@yahoo.com.cn
sjunhuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sjunhuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-10 14:44
我用的不用給SMB30賦值
我用的線是:
  屏 1--------8  PLC
          2--------3
sjunhuai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sjunhuai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-10 14:44
我QQ是253583739