我在智能參數的《開關設置》窗口內將CH1設置為:獨立、數據位7位、校驗位有、偶校驗、停止位2位、通訊速率2400BPS、無順序協議;然后編譯下載,重啟PLC后,我登陸到QJ71C24N監視時,發現,在監視窗口中,CH1通道中顯示:獨立、數據位7位、校驗位無、奇校驗、停止位1位、通訊速率300BPS;請問如何將我想要的通訊格式下載到模塊呢?另外我也嘗試用模式切換:將Y2置1,但是模塊報錯:7E54,就是說EROM改寫被設定為禁止;后來我在開關設置里將onlinechange 和 更改設置 都設定為允許,但還是報錯,請問這個問題如何能解決呢?謝謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 09:17
看一下你的下載畫面,這應該是個獨立選項
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-13 16:59
·停止位的設置不一致。
·由于對象站的電源ON/OFF 而發生了線路干擾。
·線路上產生了噪聲。
·多點連接時,從多個設備同時進行了數據發送
解決方法:
·使C24 與外部設備的設置一致。
·通過出錯清除請求(YE/YF)清除出錯信息。
此外,通過無順序協議進行通信時,執行INPUT 指令將不需要的數據舍去。
·采取抗噪聲對策。
·多點連接時,設置互鎖防止從多個設備同時進行數據發送。