開關電源100W 24V 輸出4.1A  可以帶多少個24V的中間繼電器?
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 15:16
估計30個以上,30個應該很安全,這個還是同時工作(不能同時啟動);如果不同時工作的話,再多點都沒問題
主要考慮的是同時工作的繼電器的個數,啟動時的沖擊電流的大小