樓主  發表于: 2012-01-05 15:28
三菱PLC的PID模塊控制適合于近似線性控制,當控制非線性數學模型設備時要轉化成近似線性,才能控制正常。下面例舉某工程具體說明。
某溫濕度控制時找不到平衡點,調整PID參數都不能消除震蕩或超調,查找原因發現三菱PLC的PID控制模塊與等百分比特性的閥門不匹配,三菱PLC的PID控制模塊只能與近似線性特性的執行機構匹配,為此將PID輸出的數據進行開方處理,使PID輸出與流量接近線性,并重新調整PID參數,控制穩定。 詳細看附件。
描述:三菱PLC的PID特點
附件: 三菱PLC的PID控制特點.pdf (279 K) 下載次數:1570
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(aaa2073) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(zczc777) 好貼!
  • 下載積分:+3(xtgm123) 熱心助人
  • 下載積分:+5(阮子) 感謝分享
  • 下載積分:+5(rainychen)