double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-01-12 10:32
我將PT模塊與4個pt100連接 ,然后采集數據,用觸摸屏顯示出來,但是顯示的溫度和實際的溫度相比,反應總是慢10幾秒,將PT100從熱水里拿出來,他也要1分鐘左右才能顯示回到室溫,求解[實際溫度是用溫度計來測量的]
jk.pan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 530 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2016-08-30
查看jk.pan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-01-13 14:43
PT100里面有填充物,回溫比溫度計慢