lianghuibin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 574 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-12-31
最后登錄: 2023-05-21
查看lianghuibin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 18:06
我有一臺臺達EX2系列PLC 與一臺日普RC3變頻器485通訊  啟動停止都可以了  就剩頻率沒辦法讀寫           我是個初學者 望前輩們 加我QQ139358591幫忙分析一下    先謝謝了
[ 此帖被lianghuibin在2012-01-13 08:48重新編輯 ]
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-09-15
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-13 10:24
既然能通信啟停,就說明通信協議沒有問題,問題在于報文內容及格式有否錯誤,詳細看變頻器說明書及例子。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。