jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 23:00
電源板
今天居然頭暈了,測試程序時候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作電源接在220V上了,結果插頭上冒火,
此時才清醒過來,趕緊接上24V DC測試,已經太晚了,什么反應都沒有。現在的任務是,我需要確定是不是
只壞了電源板,CPU板有沒有損壞,IO板有沒有損壞。所以我想把電源板卸載了,給控制部分板子直接上24V DC
電源進行測試,不知道哪兩個端子是給控制板子供電的端子?求助
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 291 點
下載積分: 904 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2024-04-20
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-17 11:40
我親自測過,下面那2組各是DC24V左右的電壓,1組輸出26.3V,1組輸出23.5V,不管接不接PLC負載,電壓始終輸出恒定,就是這2組給PLC供電的,找這樣的電源完全可以替代