foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
圖片:
圖片:
問題 (1) 原理圖中當中液位時,能否實現兩臺泵,4小時,輪流啟動停止. (2)該圖中,還不能實現,一臺泵故障時,另外一臺泵,自動投入.(該泵是滿足啟動條件的),即KA4, KA5的常開觸點要作為啟動條件.但是還不能影響.到正常工作時的4小時兩泵輪流起停. |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
(1) KA7高液位啟動兩臺泵,到中間液位KA2停止,符合要求 (2)中液位時,要兩臺電機4小時,輪流啟動停止 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
是啊會者不難,難者不會,不知你是那種? |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
(1)H 手動狀態下可達到人工控制兩臺電機. (2)KA4,KA5串在KT0的線圈回路里,是想在兩臺電機無故障狀態下,開始計時.圖中一送電就計時了,手動 狀態下也計時,時間繼電器常時間帶電,不太合理.手動應設計成相對獨立,與其它回路無關. (3)自動狀態下,高液位時,要同時啟動兩臺電機直到中液位停一臺.圖中沒有體現出. (4)自動狀態時,液面達到中液位時,兩臺電機交替啟動4小時,直到液面下降到低液位停止.液位開關常開觸 點就像啟動按鈕一樣,液位到就閉合,因此KA3常開觸點,相當于點動.即液面在中液位的附近時,KA3頻繁 閉合,打開.如果用KA3常開觸點控制一臺電機,這臺電機會頻繁啟停,其結果是可想而知了 (5)水平的KA4,KA5常開觸點,只能控制KA10,KA10控制KM2,而他們中有一個閉合,KT0會失電,KA10也失 電,即兩臺電機有一臺故障時,KM2都會斷開.達不到兩電機互為備用的效果.控制要求是,KA4常開觸點閉 合時(即電機1#故障時),KA4常開觸點要使KM2接觸器吸合(即電機2#啟動,當然此時KA5常開觸點不能閉 合,即電機2#能正常啟動)反之亦然.以上是我對你圖紙的5點理解,不當之處請指出.有爭論才能對控制系 統理解的更深刻. 如果純粹是自己設計此電路,完全達到控制要求,對于我等初入門者確實有難度,在PLC大行其道的電 器控制領域,有誰還對傳統的接觸器繼電器系統關注呢?要不是我最近接到了老板給的一張單子,我也不 會煞費苦心了,用一個PLC很容易就搞定了. 我認為,要想達到控制要求.要借鑒兩種前人設計好的電路. (一)兩電機一用一備.(二)兩電機按設定時間交替運行.在深刻理解的基礎上才能設計出真正屬于自己的作 品,感謝對我該貼的回應. |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
碰到摯友了,KA6線圈要吸合,KA3,KA2,必需同時閉合,按照你說繪圖,就是液位既要在高液位 又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的. |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
圖片:
又要在低液位時,KA6才可能吸合.這種情形在實際中是不可能出現的.[/quote]是我理解有誤,低液位 時,KA3閉合水位繼續漲,KA3仍然閉合,漲到中液位時,KA2閉合,此時KA6線圈得電.KA6常開點閉合,KA7線 圈得電,若打到自動,KM2吸,泵2轉.若水位上升到,高位時,KA1閉合不管此時運行的是哪1臺電機,KA8都閉 合.都可啟動兩臺電機.高液位啟兩臺電機實現.既然水位能達到高液位,說明水量較大,兩臺泵一起打水,水 位很快就會下降,KA8馬上打開,此時有一臺泵在打水(先不管是哪臺泵),一臺泵打出水的量,不及進水量, 水位很快到高位,KA8又閉合,如果在4小時之內,說明有一臺泵在高水位附近頻繁啟停.是否要加個KA1的 自保觸點. |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
你這樣加KA8的自保觸點還是會隨著H的斷開接通,有一臺泵會頻繁啟停.因為兩臺泵抽水很快.H就會斷 開.即一臺泵的抽水量,遠小于進水量H閉合.而兩臺泵的抽水量,遠大于進水量.H斷開.如果在4小時之內, 那么就會有一臺電機,隨著H的通斷,頻繁啟停.我想液位在高位時,兩臺泵同時抽水,直到中液位.時停一臺. 要把中液位M(KA2)串到KA1的線圈里去. |
---|---|
|