foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-12 16:43
圖片:
圖片:
圖片:
問題  (1)  原理圖中當中液位時,能否實現兩臺泵,4小時,輪流啟動停止.

            (2)該圖中,還不能實現,一臺泵故障時,另外一臺泵,自動投入.(該泵是滿足啟動條件的),即KA4,

                KA5的常開觸點要作為啟動條件.但是還不能影響.到正常工作時的4小時兩泵輪流起停.

 

附件: RTG保養場污水泵2.rar (74 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-17 10:06
我是做污水處理工程的,象這種控制我有用PLC做過.不會太難