樓主  發(fā)表于: 2012-01-15 11:03
臺達變頻器VFD-B密碼丟失。無法修改參數,輸入57522也不行。無法恢復出廠值。求大師指點。謝謝。
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2024-11-03
查看makou的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-01-15 11:21
試一下33582看,如果不行就換空白EEPROM芯片,恢復出廠設置。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(龐樹恒) 感謝分享