pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-30 22:55
給三菱伺服電機走脈沖,走完之后停止,然后電機自己無條件的不時的旋轉,每次旋轉大概10°左右,用了3臺伺服,其余2臺好的,為什么這臺是這樣的?
原因是什么?該如何解決,求大蝦幫助
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-01 10:46
他們說的檢查有沒有反饋回路的意思是說:從伺服電機到伺服器,伺服器與上位機的通信線是否連接正常.
要求自己每天多學習一點.