fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 146 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-09-06
查看fhpyw的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-02-06 21:48
新買一條S7-200編程線,電腦與CPU通信時能讀出地址,但識別不出CPU型號,顯示UNKNOW,請教一下高手是什么問題?
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 859 個
工控威望: 5759 點
下載積分: 11561 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2011-12-24
最后登錄: 2018-07-22
查看wananjushi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-02-07 08:23
你的s7-200版本太低
wananjushi