此有輸送帶A和B很好的銜接在一起,物料一批一批按方向進來,A是視覺傳感器,當A檢測到不合格物品時,此不合格物品觸發B光電時被剔除
請問:如何讓B光電準確的剔除A所檢測的到不合格物?
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 17:03
圖片:
如下圖所示
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-07 17:08
補充:我的看法:正確的為1,錯誤為0,物品過去時A按順序記錄下物品的狀態,然后B觸發時按照A的狀態作出相應動作,并清除對應的位。這種做法應該可行,但是我不知道該用什么指令,是三菱的PLC
歡迎各位大俠指點
pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-07 18:55
但是B光電如何知道哪個是哪個?因為A到B中間的物料數量不是一定的