歐姆龍CJ1M PLC因輸出點不夠,停電加裝一輸出模塊 然后上電在線連接 程序不運行 提示IO錯誤。請教老師,加裝模塊后還需要做那些設置?如何設置?謝謝
ningchao1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 130 點
下載積分: 648 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-01-15
最后登錄: 2018-09-12
查看ningchao1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-09 19:02
要先修改程序,直接加上去 PLC啟動會有錯誤報警 新增的IO地址是沒有被設置的 不知道是不是這樣 哈哈 以前碰到過