月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建設 做的項目 ,雖然不是什么大不了得設計,但是讓我感受到了震撼!
其實就是冷卻循環水泵 啟動 停止這么簡單的電柜,一用一備用,24小時開機的
我今天去關水泵,按了一下 停止按鈕后松開 泵繼續運行中,這是什么意思?連續按了2下 還是沒停下來,后來長按停止 估計有3秒鐘水泵才停下來。
我就不理解為什么要這么做?接下來我就想明白了,因為房間里面放的是3臺30KW 的羅茨鼓風機
冷卻泵就是用來冷卻羅茨鼓風機的,三臺電機一起開著,那個噪音非常大,有明顯震動的感覺,為了防止震動把停止按鈕震開路導致水泵停止,
所以設計者用了2個時間繼電器,停止按鈕必須按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路電源中停止的方式,這樣的設計用在震動較大的場合真是太合適了!具體的電路控制原理我還沒研究,現在一看到接觸器 繼電器的電路就頭疼,上個圖大家看看。









[ 此帖被月澤在2012-02-11 16:05重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-10 10:07
是的啊,我也很難想象!