我用臺達變頻器 1.75kw變頻器控制電機 有時剛啟動時馬達不轉 關掉再啟動時馬達運轉,此后再開關都正常運轉  這是怎么回事?
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 12:10
原因很多,我曾經遇到過的一臺機器,變頻器的運行信號提前給出,然后變頻器的電源才接通。每次開機電機不運行,運行信號重新給一次后運行正常。修改電路讓變頻器提前得電,問題解決。