redrock99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-10-28
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-10 13:07
現在程序里有很多
LD M21
ANI M402
OUT Y20
LD Y20
ANI X21
TMR T1
LD T1
SET M402
這樣的類型程序。就是有很多電機啟動,我該用FC還是FB塊?
用的塊里接口就是IN,TEMP之類的那些該怎么設置?
M21是啟動信號,M402是故障,X21是反饋,T1是定時器。急等
謝謝高手
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-08-27
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-10 17:27
用哪個都可以,關鍵看你的控制方式,甚至你fb,fc都不用,程序全寫在ob1里面都沒事。
如果你電機很多,且控制方式一樣,建議用fb
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322