樓主  發表于: 2012-02-12 16:05
s7-200作為MODBUS從站,PC作為主站 我想PLC 模擬量AQW0輸出,  modbus助手 發指令 02 06 00 00 7D 00  CRC。為什么AQW0沒輸出呢?




新手!請大家不吝賜教
8365921
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8365921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 13:32
新手提點兒不一定對的理解
你的通訊命令有問題
02 06 00 00 7D 00  CRC
西門子的寄存器地址 應該是從40001-49999
所以你的寄存器地址是有問題的,你需要把AQW0映射到某個寄存器上,然后再寫寄存器才可以。
僅供參考,也是初學者