寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2023-08-29
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-13 22:30
PLC為DVP-12SC
觸屏為MCGS(昆侖通態)
溫度模塊為DTC1000
將程序修改后,對溫度無法控制,觸摸屏上的溫度開關無法打開溫度,也無法對溫度參數進行設定。
請指點一下,謝謝啦。
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2023-08-29
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-13 22:46
Y1前加了個C1的常閉點
常開點C0并聯了M24的上下沿檢出
RST C1前串聯了M20的下降沿
Y0前加了M9的常開點,將M24改為L(zhǎng)DF M24,控制ALT M9
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2023-08-29
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-16 21:21
讓C1控制Y1,可以自動停機
M24可以給C0復位
M20可能給C1復位
原來是M24的常開控制Y0,但觸屏上控制的M24是置ON或OFF
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2023-08-29
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-17 12:31
原程序可能是有錯誤