jason0987
級別: *
|
請教大家個問題: 自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環: A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A 系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。 現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢? 在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。 謝謝! |
---|---|
|
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
|
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。 樓主留言:變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。 |
---|---|
|