dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-06 14:33
  松下伺服驅動器,型號MADDT1207003,上電沒事,不運行,過一會,十幾分鐘,幾十分鐘不等,就報警ERR-21。由于手頭了沒有說明書,不知道報的啥,了解松下伺服的大哥們解說一下。
xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 15:13
我查看了下 我的是MINAS A5 的ERR-21顯示的是
0.編碼器通訊斷線異常保護
1.編碼器通訊異常保護。
第一種處理:糾正連接器插頭的錯誤接線!
第二種處理:確保編碼器電源電壓!電機電纜與編碼器線分開放,講屏蔽線接入FG!
 這是A5 ERR-21的處理辦法 給你參考下!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dujiang100) 熱心助人
  • 學習,努力