我用臺達的伺服ASD+AB 控制器帶ECMA-G31309的電機,機構是蝸輪蝸桿的 ,我設定單向走10個u, 為什么有時候多走2個u 有時候少走2個u

或 有時候多走個1u 有時候少走1個u???

我看了伺服放大器的數碼顯示管上 顯示的 每次發的脈沖數是一樣的,而且電機停止時控制命令脈沖與反饋脈沖誤差數為0。

就是每次不是多走就是少走 為什么?
[ 此帖被lujing9在2012-02-15 22:58重新編輯 ]
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-09-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 00:22
你的系統是不是有正反轉,如果有正反轉,齒輪間隙也會影響精度
建議使用伺服電機專用的減速機