aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-07 22:00
185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 12:48
路過,學習受教了,謝謝各位大俠