樓主  發表于: 2012-04-07 22:00
185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 54907 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看光電隔離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-07 23:18
用銅接線管比較好,如不放心,接好后再搪錫,那就萬無一失了。