jiajia618
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2015-02-13
查看jiajia618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-08 07:01
一臺10KV800KW高壓電機,停用3個月,空載試機有異常響聲,就好象刮什么東西的聲音。停機檢查定子.轉子縫隙均勻,不純在有異物和刮碰,是不是高壓接觸器開據不一樣的原因,請高手不吝賜教,謝謝。。
  會不會是高壓放電.。
[ 此帖被jiajia618在2012-04-09 11:02重新編輯 ]
plc660
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 185 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2023-10-13
查看plc660的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 21:58
你的電機是時間長沒開潤滑不好所致,幾個月不開時,首先保證空間加熱器是運行的以保證絕緣,開機前適當?shù)丶右恍櫥。高壓不是接觸器而是真空斷路器。