路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-08 20:52
一臺中達1,5kw變頻器R1電阻燒毀,看不到阻值,老師們能告之嗎
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10486 點
下載積分: 10099 分
在線時間: 901(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-11-13
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 21:11
我也不知道,但是你可以量燒壞的如果為無窮大,可以分兩段來量。加起來就是近似阻值。
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10486 點
下載積分: 10099 分
在線時間: 901(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-11-13
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-08 21:17
哦,要看看是不是壓敏電阻壞了。就是輸入220的這端的,主要是接錯了電源。先要排除故障換電阻才有用啊!否則還會燒的。