luo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 141 點
下載積分: 654 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-08-11
最后登錄: 2018-02-28
查看luo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 12:35
S7-300的程序,用破解軟件破解了plc315-2DP的口令。上載了程序。為什么上載的程序在離線狀態下看不到SFC塊,一到在線就看見了呢。這樣要是315壞了更換了會不會就整個系統癱瘓了,因為上載的程序沒有這個功能塊。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 9501(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 13:12
SFC,SFB固化在PLC的ROM中,因此無需下載與上載。

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2741 分
在線時間: 9501(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-09 20:39
引用
引用第3樓luo1于2012-04-09 19:45發表的  :
謝謝了。那就是如果更換cpu的話,只能用原型號的更換了吧。


使用不同型號的CPU需要更改硬件組態.

Regards