樓主  發表于: 2012-04-10 00:03
如圖,三菱PLC交通燈
東西 綠Y1黃Y2紅Y3
南北 綠Y5黃Y6紅Y4
紅燈35S,綠燈30S,閃3S,然后黃燈2S
為什么我用步進梯形圖編的不能朝下一步步的走
我自己也感覺狀態步轉移這里有問題,怎么改?這里一般怎么設定?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 05:58
引用
引用第2樓forcible于2012-04-10 00:12發表的  :
我是用T1來做轉移條件的,怕T1不好使,就用T1驅動輸出脈沖m6來做轉移條件,結果下午在機子上試,就是過不去


M6在步之外~~~被程序華麗的無視掉了。