![]() 當控制固態閉合時候,電磁閥不動作。電磁閥上指示燈不亮,當把電磁閥閥頭拔掉指示燈亮(無論固態是否閉合都亮) 檢測固態輸出端有220V電壓~可能是虛電 一會排除看下~線路沒有問題 檢查過 共9個固態 之前安裝的3個沒事,后來的6個有問題~幾個公用一個24V供電~ 望高手指點~~~~~ [ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新編輯 ] |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
![]() |
兄臺,就是出在N線上,有的時候線路N線懸空了,但是還是有錯中復雜的回路之間產生電位差的.本人就親自遇到過N線斷掉,但220V線圈的接觸器卻能工作的.電燈也能亮得正常的。仔細檢查一下線路,應該就能解決了~~~幾個公用的24伏的用電,哪是供固態繼電器線圈用的,出這樣的毛病跟這個沒有關系,檢查固態繼電器的輸入端前級的線路~~~~~看輸入端的電壓是否正常,或者斷開輸入端量量正不正常~~~~實在不行的化,把固態繼電器改成用通用繼電器控制就絕對沒有問題了~~~~ [ 此帖被xtgm123在2012-04-12 17:32重新編輯 ] |
---|---|
|