hushibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1584 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2015-10-09
查看hushibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-12 18:48
三菱PLC,控制步進電機用PLSR,程序用步進跳轉,初始化S0是回原點,S20是前進,S21是后退,現在遇到一個問題,就是如果脈沖沒發完我按下急停的話,在啟動就啟動不了,回原點也不動,哪位大俠知道什么原因?
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-09-13
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 08:33
按下急停后再向啟動,就要先復位掉PLSR的驅動線圈
比如 ld  m0  plsr d200 d222 d224 y0
按下急停后必須復位M0一次才能再次啟動步進