scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 10:53
有45個5.5KW一根的電熱管,電熱管是380V的,需要加熱到80度,就是空間大不然也不要這么大的功率,我看了我?guī)煾缸龅囊粋電柜,就只用了斷路器,接觸器,溫控表,這么大的功率這樣行嗎?我感覺這樣做不是很安全,請各位師父給點建議,斷路器接觸器要多大的,最好分幾組控制?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
榮楊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 171 點
下載積分: 2788 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-10-18
最后登錄: 2024-05-16
查看榮楊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 17:00
250KW還好啦,3000KW以上我都做了。用交流接觸器不是很理想的,故障率很高,噪聲也大;用可控硅模塊+AI溫度控制儀+移相觸發模塊(具有緩啟動功能)就搞定了。
榮楊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 171 點
下載積分: 2788 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-10-18
最后登錄: 2024-05-16
查看榮楊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-18 17:08
19樓的不可去,250KW多少安呀?300A的空開負荷根本就不夠的,最小也要400A的。,還沒什么余量。