現在的控制柜指示燈和帶燈按鈕開關一般都是采用LED燈,我發現在不通電的情況下往往都會出現微亮,一般我們的設備都是安裝在地下室的,在黑暗的地下室在遠處看根本看不出設備是運行的還是停止的,請問各位大俠如何解決,謝謝。電源進線是三相五線的,即三相線加零線加地線。
為者!能忍人所不能忍,為人所不能為,才能成人所不能成!吾非池中物,定當舞蛟龍!任天有多廣,我要飛多高;憑海有多寬,勢必游多遠!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 15:06
中性線零點漂移的原因..用電源是380V的指示燈,情況會好點.