zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 22:27
電爐加熱滿載72KW,距離100m明敷,想用70的鋁線,會不會小了點!
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 16:48
現在這個時代都開始用銀線了,鋁線最好能不用的時候就別用~用70以上的銅線較為保險~