樓主  發表于: 2012-04-14 20:56
     各位好,有個問題請教大家,有臺變頻器,施耐得,型號ATV31H,有高速和低速之分,高速通過外接電位器調節,設定最高是40HZ,低速廠家給的最低頻率是0HZ,按照操作工要求,速度設定在0.5HZ,設定好后運行正常,問題是當變頻器斷電之后,在啟動,高速沒問題,低速就不按原來設定的速度運行,速度也明顯加快,顯示屏顯示在1和1.5HZ之間,請問這是變頻器本身的問題,還是設定的參數不正確?
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-15 19:56
應該ishi電位器有問題,要不不用外部控制,用Modbus or CANopen 通訊來控制它