weizhuoju
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 12067 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2017-08-08
查看weizhuoju的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-14 20:56
     各位好,有個問題請教大家,有臺變頻器,施耐得,型號ATV31H,有高速和低速之分,高速通過外接電位器調節,設定最高是40HZ,低速廠家給的最低頻率是0HZ,按照操作工要求,速度設定在0.5HZ,設定好后運行正常,問題是當變頻器斷電之后,在啟動,高速沒問題,低速就不按原來設定的速度運行,速度也明顯加快,顯示屏顯示在1和1.5HZ之間,請問這是變頻器本身的問題,還是設定的參數不正確?
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 21:11
個人感覺先不要懷疑施耐德變頻器的質量,先找找參數設置的問題。你這0.5HZ是使用低速(LSP)來限制的嗎?低速是一直都保持這個速度的嗎?