請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
這頭豬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 903 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-01
最后登錄: 2012-07-28
查看這頭豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 10:14
兩芯的一個是直流24V一個是PLC輸入點,三芯的棕色24V,藍色0V,黑色PLC輸入點,NPN與PNP一個要帶負載一個不需要