請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 19:14
我用三芯的,PNP型,棕接+24V,藍接0V,為開關提供電源,白色接信號線,通時+24V,斷時OV
      NPN型,                         ON時OV,OFF時24V
供參考
吉圓電氣 QQ751673698