請問3芯的接近開關在電路中怎么接線,和2芯的有什么區別嗎? 在電路中什么情況下選擇3芯什么情況選擇2芯的?NPN和PNP怎么區別各怎么用?謝謝了
dingding0315
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 172 點
下載積分: 688 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2023-10-26
查看dingding0315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-01 18:08
一般情況是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(藍色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput
NPN/PNP高低電平之分