phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-16 11:08
我使用的是直連的3--3 8--8連接MP277和312兩端,請問中間的網絡配置應該選什么?MPI、dp,標準的,通用的? 他們有什么區別啊
我已經把屏程序和PLC程序都燒好了,但是屏和plc之間通信不上,是什么原因呢?應該怎么配置,是不是要用專用的電纜?


[ 此帖被phrame在2012-02-16 11:14重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-16 12:00
“總線上的唯一主站”打鉤;選擇MPI,確認一下通信波特率是否與PLC一致。