dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-17 10:01
   DT862三相四線有功電度表,3*15(60A),7個接線孔,直接式。接線方式為1進2出,3進4出,5進6出,7接零。電度表串接在30KW電機線路上,為何一小時只得7度電。電流測得有24A左右。
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 11:10
學習一下。
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-19 11:14
回10樓的問題,你那個補償柜是在變壓器出線端,在你電表的前面,那它怎么可以補償電表的功率呢?這樣只可以補償總輸出的無功功率。
如果補償柜裝在電表后面,那就可以了。