樓主  發表于: 2008-05-16 16:06
TO K1 K1 K1 K1與TO K1 K1 H1 K1與TO K1 K1 K4M0 K1有什么區別?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-16 16:48
首先,描述一下To指令。

To指令的格式為: To  M1  M2  S  n 
其中:M1 為 單元號  0-7常數
      M2為 BFM號    0-32767
          S為  傳送源,可以為常數也可以為軟元件
      n為傳送的點數  1-32767

因此 TO K1 K1 K1 K1與TO K1 K1 H1 K1的區別僅僅是S的表示格式而已。
TO K1 K1 H1 K1與TO K1 K1 K4M0 K1的區別是,前者S為常數1,而后者需要整合M0-M15來值,比如M0為1,M1-M15的值為0,那么此時的效果等同于TO K1 K1 K1 K1或者TO K1 K1 H1 K1