樓主  發表于: 2012-04-19 11:30
    用了佳靈變頻器也有幾年了,但是在上個月開始,公司的型號為JP6C的佳靈變頻器(功率為110KW拖電機為90KW風機),在同一條線路里,當變頻器運行時,再去啟動一個星三角22KW的電機(啟動電流為150A,大約為5秒),變頻器就會報警“LU”就自動停機,查資料得到的結果是欠壓保護。
問題就是之前一直用了4年都沒有發生過這種情況,公司線路沒有加裝任何設備,嘗試過恢復出廠設置都解決不了問題。
各位有什么好的意見不?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 13:10
試下將變頻降速后再啟動那臺22KW電機,,如果這樣沒事的話可能是變頻進線端子松動或者是變頻的大容量濾波電容容量變少了。。。。